工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-09
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處.
是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 10:29
靠 怎么這么驚人的相似,最近在搞FX3G的PLC,也是C16計數的怪問題,真懷疑該產品不成熟。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    langman
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 576 個
    工控威望: 606 點
    下載積分: 1500 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2021-04-09
    查看langman的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-10 15:58
    把X0的接線斷開,確保X0沒有輸入。
    換個X試試。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,