樓主  發表于: 2009-08-04 23:40
我用的是三菱FX2N-128MR的PLC,想寫入OUT T17 K20,怎么也輸不了,我是菜鳥,請各位指教!我輸的方法是PLC撥入STOP,然后按INS OUT T 17.到這里就怎么也寫不進去了!
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 09:02
你那是手編程沒有轉到寫入模式,按RD/WD到手編程顯示w狀態!寫OUT T17 SP K20   GO!SP為空格鍵!