各位大俠,我們公司使用的電發熱管有兩種規格,一種工作電壓是220V的,還有一種工作電壓是380V的,好像220V的接到380V上會燒掉,380V的接到220V上工作則沒事,但我沒有接起來試過,問下大家事實是這樣嗎???還有就是廠家在做電發熱管的時候是怎么來確定工作電壓是220V的還是380V的???我意思就是220V的電發熱管和380V的電發熱管在制作過程中區別在哪里???謝謝各位!~~~
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 12:12
380V的發熱管接在380V上通常采用三角形接法,而220V的發熱管接在380V上一般都是采用Y形接法,只不過功率會稍微偏;我們都知道導體在固定的截面積,在不同的長度,就會有不同的阻值,改變長度就改變了阻值,也就改變了工作電壓的耐壓。