小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 11:47
屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 19:25
用熱電阻采集溫度,PLC的AD/DA模塊進行PID控制,應該可以吧,我以前公司的窯爐燒煤氣就是這樣控制的.......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 飛刀,又見飛刀