各位大俠,我用溫控儀輸出一個4~20mA電流,電發熱管是采用可控硅控制,我將溫控儀輸出的4~20mA電流去控制可控硅。。。我主要要實現的功能就是自動調節電發熱管的加熱狀態,比方說烘道溫度達到溫控儀所設定的設定值后,能夠較好的維持在這個溫度左右。。。大家說我這樣的方法能實現嗎???



剛才去量過了,隨著溫度升高,溫控儀輸出的電流值逐漸減小,可控硅是受4~20mA電流觸發導通的,電流值越小,導通程度越低,電流越大,其導通程度越大,我這樣的解釋正確嗎???
[ 此帖被yefengchen在2009-08-05 16:21重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 18:52
引用
引用第6樓yefengchen于2009-08-05 16:20發表的  :
剛才去量過了,隨著溫度升高,溫控儀輸出的電流值逐漸減小,可控硅是受4~20mA電流觸發導通的,電流值越小,導通程度越低,電流越大,其導通程度越大,我這樣的解釋正確嗎???

錯了,
首先,可控硅的書面語叫晶閘管,普通的可控硅用在直流電路中只有在控制極和陽極加一個正向電流才能使可控硅導通,而一但導通后制極也就失去了作用,可控硅維持導通狀態。只有使陰極和陽極電壓降低到可控硅導通電壓以下,或斷開電源才能使之關閉。
普通的可控硅用在交流電路中時,是通過控制K極上的電壓角度來使陰極和陽極導通。如果你想用可控硅來改變輸出電壓,就必須改變控制極的相位角度。
4-20MA是標準的工業控制信號,但不能調整可控硅的導通角度。