yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 14:59
各位大俠,我用溫控儀輸出一個4~20mA電流,電發熱管是采用可控硅控制,我將溫控儀輸出的4~20mA電流去控制可控硅。。。我主要要實現的功能就是自動調節電發熱管的加熱狀態,比方說烘道溫度達到溫控儀所設定的設定值后,能夠較好的維持在這個溫度左右。。。大家說我這樣的方法能實現嗎???



剛才去量過了,隨著溫度升高,溫控儀輸出的電流值逐漸減小,可控硅是受4~20mA電流觸發導通的,電流值越小,導通程度越低,電流越大,其導通程度越大,我這樣的解釋正確嗎???
[ 此帖被yefengchen在2009-08-05 16:21重新編輯 ]
lipengju510
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 107 個
工控威望: 245 點
下載積分: 540 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2006-09-10
最后登錄: 2024-10-06
查看lipengju510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 09:08
用溫控表的4-20MA來控制可控硅加熱是沒有任何問題的,而且溫度到達設定值很穩定,上下偏差很小;缺點是成本比較高。如果偏差要求不是很高,可選用溫控表是繼電器輸出和可控硅為開關量控制。