yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 14:59
各位大俠,我用溫控儀輸出一個4~20mA電流,電發熱管是采用可控硅控制,我將溫控儀輸出的4~20mA電流去控制可控硅。。。我主要要實現的功能就是自動調節電發熱管的加熱狀態,比方說烘道溫度達到溫控儀所設定的設定值后,能夠較好的維持在這個溫度左右。。。大家說我這樣的方法能實現嗎???



剛才去量過了,隨著溫度升高,溫控儀輸出的電流值逐漸減小,可控硅是受4~20mA電流觸發導通的,電流值越小,導通程度越低,電流越大,其導通程度越大,我這樣的解釋正確嗎???
[ 此帖被yefengchen在2009-08-05 16:21重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 18:01
沒有問題,可以實現!
我們產品有時用到的電加熱器控制就是這樣的
就是通過溫控儀輸出的4-20mA電流去控制可控硅的導通角
這種可控硅本身帶有觸發電路
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-05 19:40
    引用
    引用第10樓chenpingyg于2009-08-05 18:52發表的  :

    錯了,
    首先,可控硅的書面語叫晶閘管,普通的可控硅用在直流電路中只有在控制極和陽極加一個正向電流才能使可控硅導通,而一但導通后制極也就失去了作用,可控硅維持導通狀態。只有使陰極和陽極電壓降低到可控硅導通電壓以下,或斷開電源才能使之關閉。
    普通的可控硅用在交流電路中時,是通過控制K極上的電壓角度來使陰極和陽極導通。如果你想用可控硅來改變輸出電壓,就必須改變控制極的相位角度。
    4-20MA是標準的工業控制信號,但不能調整可控硅的導通角度。

    樓主又沒說是直接調整!
    只是表達了這種思路好不好!
    上海杰頓的JS3000晶閘管調壓或調功器就是 一個可控硅加內部觸發電路
    輸入信號為4-20MA,最終控制的就是可控硅的導通角度來達到調壓的目的
    樓主說的有錯嗎?