lixiang123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2012-09-03
查看lixiang123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 18:20
請問將電位計直接與三菱變頻器中的端子:10、2、5連接,

設定外部控制模式,旋轉電位計,變頻器控制面板上的頻率會顯示變化嗎?(變頻器沒有按啟動時)
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 168 點
下載積分: 654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2014-01-22
查看plcbb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 08:51
對于三菱FR-A700系列變頻器,參數Pr.52(默認為0)設為100時,監視器可在停止中顯示設定頻率,在運行中顯示輸出頻率(為0時,即默認情況狂下,始終顯示的是輸出頻率)。停止中Hz的LED閃爍,運行中點亮。
Pr.52=5時,顯示的也是設定頻率,但是與Pr.52=100時有所不同。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚