wsfun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wsfun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-21 00:47
公司有臺機器是采用三菱FX1N-60MRPLC+FX0N-3A模塊和兩臺變頻器實行同步控制運行的,開始機器是很好用的,用了幾個月后PLC程序出現程序錯誤,不穩定,失控,不同步等的問題,清空程序,用備份的程序重寫入后還是不行,換新的PLC重寫入程序問題就解決了,同樣的問題發生過兩次了,不知是什么原因,有那位大師能夠解析下嗎,十分感謝
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-21 15:39
這個應該不是編程軟件的原因,我碰到過,是FX1S的,當時用的編程軟件是FXGPWIN 正版的,偶爾有些點不動作,關機重開也不動。重輸程式也不行。執行PLC存儲器刪除,并重輸程式后正常,我估計樓主恐怕也要和我一樣做一遍,就好了。
簽名無效了,麻雀不見了!