圣佬大
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看圣佬大的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-07 08:37
        我公司一臺FX2N-80MR-001三菱PLC,無擴展模塊,故障情況是POWER綠燈亮,CPU-E紅燈亮
運行開關在RUN位置,檢查電池電壓3.7V正常,PLC自身提供的24V也正常。而測試所有的輸入點
,居然輸入狀態指示燈都不亮。用通訊線與電腦聯機,顯示出錯無法連接。偶爾較長時間斷電再上電,
PLC能夠正常,正常時PLC可運行,輸入輸出工作正常,指示燈都正常顯示,和PC的通訊也好了,但
斷電再送電故障又同前述。
    拆開外殼檢查無插口松動,外部排除短路過流故障。請高手指點該故障,怎樣維修。謝謝大家!
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-05 12:39
換一個后備電池,程序重新刷新(把所有程序和數據讀出來,關掉電源,開電源,再重新寫入程序),我也遇到這樣的問題。就是通過這種方法解決的。不知道你的行不行。