樓主  發表于: 2009-08-08 22:48
我用GX Developer Ver8編程軟件編寫FX1N控制步進電機的程序(其中用到了PLSY指令,使Y000輸出脈沖),利用GX Simulator6-C仿真時"Ladder  logic test tools"窗口下面出現“未支持指令”?而且我發現Y000始終處于OFF狀態。
但是我將程序寫入PLC中控制實際電機時結果是正確的,請問為什么?
xyd926
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 303 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2023-04-13
查看xyd926的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-08 23:06
電腦監控有延時所以Y000始終處于OFF狀態
仿真出現“未支持指令”?因為
xyd926
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 303 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2023-04-13
查看xyd926的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-08 23:08
仿真出現“未支持指令”?是因為GX Simulator6 不支持對PLSY .PLSR指令以及模塊,通訊,及一些高速處理指令的仿真
xyd926
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 303 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2023-04-13
查看xyd926的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-09 12:32
是這樣的,但你可以不接輸出線所以也不算冒險