用一個啟動信號控制變頻器的啟動和停止比如說我變頻器在運行的時候啟動信號斷開變頻器停止當在啟動的時候變頻器還是照原來的頻率運行《我想問的就是 當我啟動信號給它 它可不可以在從0HZ在運行速度在調 》知道的請告訴我一下謝謝
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 168 點
下載積分: 654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2014-01-22
查看plcbb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 10:42
你的問題描述的不是很清楚。是要啟動時保持一定時間的低速嗎?
要僅僅是從0速開始啟動,基本上變頻器都有這個功能,設置一下啟動頻率和加速時間就行了。

如果是要保持一段時間的低速
對于三菱A700系列變頻器,具有啟動時輸出保持功能,參數Pr.571=啟動時維持時間,啟動后,在Pr.571設定的時間內,輸出頻率保持在Pr.13設置的啟動頻率,不管外部電位器設定頻率是多少