劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我幫一倧S里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2025-01-03
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-12 11:11
    e有些變頻器可以這樣做,有些牌子的就不可以,會自檢測出缺相,為什么可以呢,是這樣的,變頻器都是先整流成直流電后振蕩成不平頻率的交流電,所以說接380V電壓也是先整流成直流的,你接在220V電源上也一樣是先整流成直流,只是輸出電壓不同罷了.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗