各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 18:21
用兩個微型繼電器吧,把A相與B相接到第一個繼電器KA1的線圈,把B相與C相接到第二個繼電器KA2的線圈,控制線路串接到KA1和KA2的常開觸點上,這樣任何一相失壓后,控制線路也就斷開了。