bg_islang0
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bg_islang0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-11 20:37
旋轉編碼器上的A相、B相和Z相這三根線是什么意思呀?
他們與PLC怎么接線?三根線必須都接呢還是其一或其二?若都接表示什么意思?
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 20:45
A相表示A相脈沖  B 相表示B相脈沖 Z 表示一圈脈沖
看你需要接幾個了?一般用AB相就夠了
如果計圈數 就把Z相也接進去。
接線嗎?看你編碼器是集電極輸出還是  差分 輸出
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tcx) 熱心助人,加分表揚
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-11 22:55
    集電極輸出就是A B 相
    差分輸出是A- B- A B 相  這個抗干擾能力好很
    剛才玩游戲中哈