han233689
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看han233689的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 10:41
通過旋轉編碼器讀取脈沖數進PLC,轉換成轉速的程序怎么寫?
謝謝。最好附下解釋。
han233689
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看han233689的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 14:42
通過旋轉編碼器探測的脈沖數(A相B相)給與三菱PLC輸入端X0、X1,單位時間內獲取的脈沖數換算成轉速
[ 此帖被han233689在2009-08-13 07:36重新編輯 ]
han233689
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看han233689的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-12 15:25
引用
引用第5樓shuangyu于2009-08-12 15:01發表的  :
為什么不用Z相呢?

Z相是復零信號,可接也可不接。理論上A、B相是一樣的。
你能不能幫忙把那段程序編一下。
han233689
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看han233689的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-12 16:07
引用
引用第7樓shuangyu于2009-08-12 15:36發表的  :
。。。。。。。。。Z相我的理解是,編碼器轉一圈發出1 個Z相脈沖的

不會吧,Z相是用不到的。旋轉編碼器有說明的。
那你能不能編下這段程序給我看看呢。
han233689
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看han233689的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-13 07:46
圖片:
引用
引用第4樓han233689于2009-08-12 14:42發表的 :
通過旋轉編碼器探測的脈沖數(A相B相)給與三菱PLC輸入端X0、X1,單位時間內獲取的脈沖數換算成轉速

這個是我編的程序,高手進來指導一下,是否達到這個要求。工作要求精度是否高?

LD  M8000
OUT  C235  K9999
LDP  M8013
MOV  C235  D0
RST  C235
END