sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
132樓  發表于: 2008-03-31 00:00
1.沒有拆過PLC,沒有修過PLC,硬件的問題愛莫能助了;
2.可以用
LD    SM0.0
A      M0.0
R      Q0.0, 80  放在主程序最末。
當M0.0有信號時,將所有的輸出全部復位。
或者只用主程序調用子程序,主程序中不再編寫其他程序,然后在調用每個子程序時都加上AN    M0.0  ,這樣當M0.0被置位時,所有子程序不被調用,自然沒有輸出了。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
133樓  發表于: 2008-04-01 23:46
呵呵,還是直接買一跟USB-PPI電纜好了。
USB轉232的在下載OMRON、三菱的程序時還用過,西門子的還真的沒有試過。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
134樓  發表于: 2008-04-02 08:40
USB/PPI Multi-Master Cable    6ES7  901-3DB30-0XA0    ----  S7-200用USB口線纜
PC ADPTER USB  6ES7 972-0CB20-0XA0  ---S7-200與S7-300/400通用適配器USB口線纜
binbin1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 439 點
下載積分: 56651 分
在線時間: 783(小時)
注冊時間: 2006-12-01
最后登錄: 2024-11-08
查看binbin1981的 主題 / 回貼
135樓  發表于: 2008-04-02 09:03
        您好!版主!請教你個問題!就是說6ES7 972-0CB20-0XA0  USB的編程電纜,一般說的支持200的通訊,是說的支持200的網絡通訊,還是200的編程通訊,就是說可以用來做200的程序下載和上傳?
        請回復!謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
136樓  發表于: 2008-04-02 10:03
引用
引用第159樓binbin1981于2008-04-02 09:03發表的  :
        您好!版主!請教你個問題!就是說6ES7 972-0CB20-0XA0  USB的編程電纜,一般說的支持200的通訊,是說的支持200的網絡通訊,還是200的編程通訊,就是說可以用來做200的程序下載和上傳?
        請回復!謝謝!

還是我來答好了。這里說地通訊線纜,一般都是指對PLC的程序進行上傳下載操作的線纜。與網絡通訊線不一樣。
make12449
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 205 點
下載積分: 760 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2024-09-21
查看make12449的 主題 / 回貼
137樓  發表于: 2008-04-02 13:57
我下載了一個s7-200,但安裝過程中遇到一些問題,安裝了總是打不開
opuro
哥哥只是個傳說
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 216 點
下載積分: 677 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-04-01
最后登錄: 2024-10-22
查看opuro的 主題 / 回貼
138樓  發表于: 2008-04-02 20:42
你的軟件有問題
TEL:15651102188
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
139樓  發表于: 2008-04-02 23:35
引用
引用第161樓make12449于2008-04-02 13:57發表的 安裝s7_200時有那些要選擇 :
我下載了一個s7-200,但安裝過程中遇到一些問題,安裝了總是打不開

安裝過程中出現過什么問題?后來打開時反應如何?還要詳細說明一下。一般200的軟件直接按照其默認設置一步步點“NEXT”就行了,不會出現什么問題。實在不行只好卸載重裝了。
因為一些殺毒軟件對新軟件的安裝一直保持監控狀態,很可能在安裝時會有所影響,所以安裝軟件時最好暫時將其關閉!
yf35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1325 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2023-12-03
查看yf35的 主題 / 回貼
140樓  發表于: 2008-04-03 00:14
sjm213大蝦,非常感謝你的幫助,我還有一個問題是;我從車間的設備上下了一個程序,但打開后有的程序段不能顯示(在梯形圖下},而轉換為語句表又能顯示,不知何故?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
141樓  發表于: 2008-04-03 00:20
把這個程序傳上來看看,或者把這斷程序貼圖上來看看--我沒有遇到過,不明白你說的問題的實質,大家一起研究下吧。
ctgdcs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 196 點
下載積分: 817 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-03-30
查看ctgdcs的 主題 / 回貼
142樓  發表于: 2008-04-03 21:01
敬請版主幫忙解答疑問
  我工作的地方用的是s7-200cpu226與FM253模塊控制伺服控制器和步進控制器,在使用中經常出現FM253模塊模塊報警,希望版主幫忙解答。我的QQ是3678915
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
143樓  發表于: 2008-04-06 13:13
EM253--位置模塊。
沒用過,不大熟悉。
樓上可以在線監控下報警信息,或者把報警時設備的情況描述詳細點,也好有個思路!