西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點:

【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。

【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等
[ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(防彈武僧) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xyiq01) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(ludongji151) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(wang7111233)
  • 下載積分:+3(wuwm_1974)
  • 下載積分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下載積分:+1(bettyl) 熱心助人!
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-03-17 18:09
    小弟菜鳥想請教老大一下。我有個CPU224AC-DC-RAY,下邊傳感器24V電源壞了,還有一輸入點I0。0通道壞了,想請教下怎么修?謝謝!
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-03-25 17:33
    老大請教個問題,實在迷糊了。
    我知道一個漢字占兩個字節,一個字節是8位。我想請教一下一位十進制整數占多大? 還有用MOV -B指令時,IN 是50也沒符號,OUT  ,VB0,那IN的50表示的是什么意思?是幾進制的數?謝謝了。
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-03-28 14:10
    太感謝了!兩位老大。還想請教一下,一個字節表達的十進制范為是0-255,一個字是0-32767.如果想表示正負數的話是一個字節是-128至+127,但我昨天想把+10MOV -B到VB0里,但那數下邊的紅色波浪線。而+10也在那范圍內啊,為啥不可以?而MOV-W的正數和負數范為就沒事。這為啥樣?一個正號不就占一個最高的位。奇怪ING
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-03-29 21:04
    謝謝。今天我看了個恒壓供水的程序,它在設變頻器頻率下限時寫的是MOV-W ,+1800到VW0,我想請教一下,這+1800是多少赫茲?它是怎么算的呢?謝謝了!
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-04-17 12:51
    首先慶賀一下,老大榮獲熱心助人榮譽獎章。嘿嘿。
    還想請教一下,怎樣區別BCD碼與二進制數?格雷碼剛會了,興奮中。。。
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-04-27 09:58
    請問能不能在順控指令的一步中用2個條件,兩個條件轉到的S不是一步。還有順控指令編寫的程序一般怎樣急停?
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-09-04 18:53
    有一個壓力變送器,量程6KPA, 以前是直接給儀表顯示壓力的,F(xiàn)在想要用工控機做組態來顯示壓力值,加了一S7-200的PLC帶模擬量輸入模塊,還有一配電隔離器,輸出兩路4-20MA信號的,一路給儀表一路給PLC,現在PLC的程序寫好了,但顯示波動大,儀表上顯示一位小數,波動不大,但PLC里顯示波動范圍差不多在一千PA以內,我該怎么辦???各位老大謝謝!
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-11-05 09:02
    現要用S7-200PLC與7塊東輝儀表做MODBUS通訊,儀表主要是檢測溫度,壓力參數的,各位老大能幫俺寫個MODBUS數據庫的程序嗎?謝謝
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-12-24 16:57
    sdffads
    [ 此帖被巴山小顧在2009-03-17 15:43重新編輯 ]
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-10 18:30
    樓主您好:S7-200與百特儀表做MODBUS通訊,想讀儀表顯示的PV值,請教一下PLC程序里主設備指令里讀從站寄存器從哪個字開始讀,讀幾位?萬分感謝!以下是百特儀表的MODBUS協議,與PLC程序。
    描述:MODBUS協議
    附件: MODBUS_RTU.rar (89 K) 下載次數:16
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    自從厭倦于追求。。。。。。
    巴山小顧
    老大,別開槍!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2008-01-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看巴山小顧的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-10 18:38
    PLC程序。我的QQ671628075   郵箱xxyu-99@sohu.com謝謝!