hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 16:42
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 550 點
下載積分: 2578 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-06-19
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 11:30
要根據設備和環境具體情況而定,在有主電機控制的回路或有嚴重危險的情況中,如液壓機床系統,自動進料系統,建議在主動力控制電源環境中使用急停,在人生安全不重要的控制回路中或簡單控制建議用PLC,控制。