hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 16:42
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 17:23
我們設計的電路。你說的兩個都要用的。一般急停信號還有一些安全的方面的信號例如(安全門)。這些信號都送到安全繼電器中。安全繼電器再控制安全接觸器。安全接觸器一斷開所以動力電源都斷開。還有就是就是要送到PLC中在程序里做一些保護。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚