hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 16:42
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 22:45
以安全可靠是電氣控制的方向.就事論事.二者選一或者都選或者加上第三種方案.如有些設計上選擇安全型繼電器控制.既然說到急停開關的使用,我認為選擇用常閉觸點的設計為好.