引用其它網上 資料感覺不錯,貢獻給大家。
    


   編碼器常見問題及解決方案

一.※ 有朋友問:增量旋轉編碼器選型有哪些注意事項?
應注意三方面的參數:
1. 械安裝尺寸,包括定位止口,軸徑,安裝孔位;電纜出線方式;安裝空間體積;工作環境防護等級是否滿足要求。
2. 分辨率,即編碼器工作時每圈輸出的脈沖數,是否滿足設計使用精度要求。
3.電氣接口,編碼器輸出方式常見有推拉輸出(F型HTL格式),電壓輸出(E),集電極開路(C,常見C為NPN型管輸出,C2為PNP型管輸出),長線驅動器輸出。其輸出方式應和其控制系統的接口電路相匹配。
■二.※ 有朋友問:請教如何使用增量編碼器?
   1,增量型旋轉編碼器有分辨率的差異,使用每圈產生的脈沖數來計量,數目從6到5400或更高,脈沖數越多,分辨率越高;這是選型的重要依據之一。
   2,增量型編碼器通常有三路信號輸出(差分有六路信號):A,B和Z,一般采用TTL電平,A脈沖在前,B脈沖在后,A,B脈沖相差90度,每圈發出一個Z脈沖,可作為參考機械零位。一般利用A超前B或B超前A進行判向,我公司增量型編碼器定義為軸端看編碼器順時針旋轉為正轉,A超前B為90°,反之逆時針旋轉為反轉B超前A為90°。也有不相同的,要看產品說明。
   3,使用PLC采集數據,可選用高速計數模塊;使用工控機采集數據,可選用高速計數板卡;使用單片機采集數據,建議選用帶光電耦合器的輸入端口。
 ■三.※ 關于戶外使用或惡劣環境下使用
  有網友來email問,他的設備在野外使用,現場環境臟,而且怕撞壞編碼器。
  我公司有鋁合金(特殊要求可做不銹鋼材質)密封保護外殼,雙重軸承重載型編碼器,放在戶外不怕臟,鋼廠、重型設備里都可以用。
不過如果編碼器安裝部分有空間,我還是建議在編碼器外部再加裝一防護殼,以加強對其進行保護,必竟編碼器屬精密元件,一臺編碼器和一個防護殼的價值比較還是有一定差距的
■四.※ 從接近開關、光電開關到旋轉編碼器:
  工業控制中的定位,接近開關、光電開關的應用已經相當成熟了,而且很好用?墒牵S著工控的不斷發展,又有了新的要求,這樣,選用旋轉編碼器的應用優點就突出了:
  信息化:除了定位,控制室還可知道其具體位置;
  柔性化:定位可以在控制室柔性調整;
  現場安裝的方便和安全、長壽:拳頭大小的一個旋轉編碼器,可以測量從幾個µ到幾十、幾百米的距離,n個工位,只要解決一個旋轉編碼器的安全安裝問題,可以避免諸多接近開關、光電開關在現場機械安裝麻煩,容易被撞壞和遭高溫、水氣困擾等問題。由于是光電碼盤,無機械損耗,只要安裝位置準確,其使用壽命往往很長。
  多功能化:除了定位,還可以遠傳當前位置,換算運動速度,對于變頻器,步進電機等的應用尤為重要。
  經濟化:對于多個控制工位,只需一個旋轉編碼器的成本,以及更主要的安裝、維護、損耗成本降低,使用壽命增長,其經濟化逐漸突顯出來。
  如上所述優點,旋轉編碼器已經越來越廣泛地被應用于各種工控場合。
■五. ※  關于電源供應及編碼器和PLC連接:
  一般編碼器的工作電源有三種:5Vdc、5-13 Vdc或11-26Vdc。如果你買的編碼器用的是11-26Vdc的,就可以用PLC的24V電源,需注意的是:
  1. 編碼器的耗電流,在PLC的電源功率范圍內。
  2. 編碼器如是并行輸出,連接PLC的I/O點,需了解編碼器的信號電平是推拉式(或稱推挽式)輸出還是集電極開路輸出,如是集電極開路輸出的,有N型和P型兩種,需與PLC的I/O極性相同。如是推拉式輸出則連接沒有什么問題。
  3. 編碼器如是驅動器輸出,一般信號電平是5V的,連接的時候要小心,不要讓24V的電源電平串入5V的信號接線中去而損壞編碼器的信號端。(我公司也可以做寬電壓驅動器輸出(5-30 Vdc),有此要求定貨時要注明)
■六. ※在很多的情況之下是編碼器并沒有壞,而只是干擾的原因,造成波型不好,導致計數不準。請教如何進行判斷?謝謝!
答;編碼器屬精密元件,這主要因為編碼器周圍干擾比較嚴重,比如:是否有大型電動機、電焊機頻繁起動造成干擾,是否和動力線同一管道傳輸?shù)! ?br />  選擇什么樣的輸出對抗干擾也很重要,一般輸出帶反向信號的抗干擾要好一些,即A+~A-,B+~B-,Z+~Z-,其特征是加上電源8根線,而不是5根線(共零)。帶反向信號的在電纜中的傳輸是對稱的,受干擾小,在接受設備中也可以再增加判斷(例如接受設備的信號利用A、B信號90°相位差,讀到電平10、11、01、00四種狀態時,計為一有效脈沖,此方案可有效提高系統抗干擾性能(計數準確))。
  就是編碼器也有好壞,其碼盤\電子芯片\內部電路\信號輸出的差別很大,要不然怎么一個1000線的增量型編碼器會從300多元到3000多元差別那么大呢?
①排除(搬離、關閉、隔離)干擾源,
②判斷是否為機械間隙累計誤差,
③判斷是否為控制系統和編碼器的電路接口不匹配(編碼器選型錯誤);
①②③方法償試后故障現象排除,則可初步判斷,若未排除須進一步分析。
判斷是否為編碼器自身故障的簡單方法是排除法。現在我公司編碼器已大規模生產,技術生產已成熟運用,產品故障率控制在千分之幾。排除法的具體方法是:用一臺相同型號的編碼器替換上去,如果故障現象相同,可基本排除是編碼器故障問題,因為兩臺編碼器同時有故障的小概率事件發生可能很小,可以看作為0。假如換一臺相同型號編碼器上去,故障現象立刻排除,則可基本判定是編碼器故障。
■七. ※請教一下,何為長線驅動?普通型編碼器能否遠距離傳送?
答:長線驅動也稱差分長線驅動,5V,TTL的正負波形對稱形式,由于其正負電流方向相反,對外電磁場抵消,故抗干擾能力較強。
普通型編碼器一般傳輸距離是100米,如果是24V HTL型且有對稱負信號的,傳輸距離300-400米。
■八. ※有朋友問:能否簡單介紹旋轉編碼器檢測直線位移的方法?
  答:1,使用“彈性連軸器”將旋轉編碼器與驅動直線位移的動力裝置的主軸直接聯軸。
   2,使用小型齒輪(直齒,傘齒或蝸輪蝸桿)箱與動力裝置聯軸。
   3,使用在直齒條上轉動的齒輪來傳遞直線位移信息。
   4,在傳動鏈條的鏈輪上獲得直線位移信息。
     5,在同步帶輪的同步帶上獲得直線位移信息。
   6,使用安裝有磁性滾輪的旋轉編碼器在直線位移的平整鋼鐵材料表面獲得位移信息(避免滑差)。
   7,使用類似“鋼皮尺”的“可回縮鋼絲總成”連接旋轉編碼器來探測直線位移信息(數據處理中須克服疊層卷繞誤差)。
   8,類似7,使用帶小型力矩電機的“可回縮鋼絲總成”連接旋轉編碼器來探測直線位移信息(目前德國有類似產品,結構復雜,幾乎無疊層卷繞誤差)。
■九. ※  求教:增量光柵Z信號可否作零點?圓光柵編碼器如何選用?
無論直線光柵還是軸編碼器其Z信號的均可達到同A\B信號相同的精確度,只不過軸編碼器是一圈一個,而直線光柵是每隔一定距離一個,用這個信號可達到很高的重復精度?上扔闷胀ǖ慕咏_關初定位,然后找最為接近的Z信號(每次同方向找),裝的時候不要望忘了將其相位調的和光柵相位一致,否則不準。
根據你的細分精度要求和分辯率要求選用。精度高自然要選用每周線紋高的,精度不高,就沒必要選用高線紋數的圓光柵編碼器了。
■十. ※請教兩個問題:增量型編碼器和絕對型編碼器有何區別?做一個伺服系統時怎么選擇呢?
常用的為增量型編碼器,如果對位置、零位有嚴格要求用絕對型編碼器。伺服系統要具體分析,看應用場合。
測速度用常用增量型編碼器,可無限累加測量;測位置用絕對型編碼器,位置唯一性(單圈或多圈),最終看應用場合,看要實現的目的和要求。
■十一. ※絕對型旋轉編碼器選型注意事項,旋轉編碼器和接近開關、光電開關優勢比較:
絕對編碼器單圈從經濟型8位到高精度17位,價格可以從幾百元到1萬多不等;  
   絕對編碼器多圈大部分用25位,輸出有SSI,總線Profibus-DP,Can L2,Interbus,DeviceNet,價格也可以從3千多到1萬多不等。
    旋轉光電編碼器測量角度和長度,已是很成熟的技術了,現今再用上高精度大量程的絕對型編碼器,大大提高了測量精度和可靠性,而且經濟實用。就目前來看,其仍然是測量長度的最多選擇。
■十二. ※從增量式編碼器到絕對式編碼器
  旋轉增量式編碼器以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當編碼器不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶來記住位置。這樣,當停電后,編碼器不能有任何的移動,當來電工作時,編碼器輸出脈沖過程中,也不能有干擾而丟失脈沖,不然,計數設備記憶的零點就會偏移,而且這種偏移的量是無從知道的,只有錯誤的生產結果出現后才能知道。
  解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,將參考位置修正進計數設備的記憶位置。在參考點以前,是不能保證位置的準確性的。為此,在工控中就有每次操作先找參考點,開機找零等方法。
  比如,打印機掃描儀的定位就是用的增量式編碼器原理,每次開機,我們都能聽到噼哩啪啦的一陣響,它在找參考零點,然后才工作。
  絕對編碼器光碼盤上有許多道刻線,每道刻線依次以2線、4線、8線、16線。。。。。。編排,這樣,在編碼器的每一個位置,通過讀取每道刻線的通、暗,獲得一組從2的零次方到2的n-1次方的唯一的2進制編碼(格雷碼),這就稱為n位絕對編碼器。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
  絕對編碼器由機械位置決定的每個位置的唯一性,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數,什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,編碼器的抗干擾特性、數據的可靠性大大提高了。
■十三. ※能不能告訴我選用絕對型編碼器應注意哪些事項?
(一).機械部分:
  1.測長度還是測角度,測長度如何通過機械方式轉換(在上面有一些介紹,如不清楚可來電討論)。測角度是360度內(單圈),還是可能過360度(多圈)。生產過程是一個方向旋轉循環工作,還是來回方向循環工作。
  2.軸連接安裝形式,有軸型通過軟性聯軸器連接,還是軸套型連接。
  3.使用環境:粉塵,水氣,震動,撞擊?
   (二)電氣部分
  1.連接的輸出接收部分是什么?
  2.信號形式?
  3.分辨率要求?
  4.控制要求?
■十四. ※從單圈絕對式編碼器到多圈絕對式編碼器
  旋轉單圈絕對式編碼器,以轉動中測量光碼盤各道刻線,以獲取唯一的編碼,當轉動超過360度時,編碼又回到原點,這樣就不符合絕對編碼唯一的原則,這樣的編碼器只能用于旋轉范圍360度以內的測量,稱為單圈絕對式編碼器。
  如果要測量旋轉超過360度范圍,就要用到多圈絕對式編碼器。
  編碼器生產廠家運用鐘表齒輪機械的原理,當中心碼盤旋轉時,通過齒輪傳動另一組碼盤(或多組齒輪,多組碼盤),在單圈編碼的基礎上再增加圈數的編碼,以擴大編碼器的測量范圍,這樣的絕對編碼器就稱為多圈式絕對編碼器,它同樣是由機械位置確定編碼,每個位置編碼唯一不重復,而無需記憶。
  多圈編碼器另一個優點是由于測量范圍大,實際使用往往富裕較多,這樣在安裝時不必要費勁找零點,將某一中間位置作為起始點就可以了,而大大簡化了安裝調試難度。
  多圈式絕對編碼器在長度定位方面的優勢明顯,已經越來越多地應用于工控定位中。
■十五. ※能介紹一下絕對型編碼器的串行和并行輸出的詳細一點的信息,謝謝!
  答;并行輸出:
  絕對型編碼器輸出的是多位數碼(格雷碼或純二進制碼),并行輸出就是在接口上有多點高低電平輸出,以代表數碼的1或0,對于位數不高的絕對編碼器,一般就直接以此形式輸出數碼,可直接進入PLC或上位機的I/O接口,輸出即時,連接簡單。但是并行輸出有如下問題:
  1。必須是格雷碼,因為如是純二進制碼,在數據刷新時可能有多位變化,讀數會在短時間里造成錯碼。
  2。所有接口必須確保連接好,因?yàn)槿缬袀別連接不良點,該點電位始終是0,造成錯碼而無法判斷。
  3。傳輸距離不能遠,一般在一兩米,對于復雜環境,最好有隔離。
  4。對于位數較多,要許多芯電纜,并要確保連接優良,由此帶來工程難度,同樣,對于編碼器,要同時有許多節點輸出,增加編碼器的故障損壞率。
并行:時間上,數據同時發出;空間上,每個位數的數據各占用一根線纜。
增量型編碼器輸出的通常是并行輸出。
  串行輸出:
  串行輸出就是通過約定,在時間上有先后的數據輸出,這種約定稱為通訊規約,其連接的物理形式有RS232、RS422(TTL)、RS485等。
  串行輸出連接線少,傳輸距離遠,對于編碼器的保護和可靠性就大大提高了,一般高位數的絕對編碼器都是用串行輸出的。
  由于絕對型編碼器的部分知名廠家在德國,所以串行輸出大部分是與德國的西門子配套的,如SSI同步串行輸出,總線型是PROFIBUS-DP的輸出等。
  串行輸出編碼器連接德國西門子的設備是比較容易的,但是連接非德國系的設備,接口就是問題了,我公司提供各種接口輸出的儀表,可以解決這樣的問題。
串行:時間上,數據按照約定,有先后;空間上,所有位數的數據都在一組線纜上(先后)發出。
■十六. ※串行編碼器應該都是絕對式的?
串行是指按時間約定,串行輸出數字編碼信號,基本是絕對的,但也有一些增量編碼器,通過內置電池記憶原點,其也可以通過串行輸出位置值,如電池線不聯,還是增量編碼器,此也稱為偽絕對值編碼器,在一些日本伺服系統中較多見。其本質其實還是增量編碼器。
■十七. ※有朋友問:為什么叫“絕對型編碼器”?
  “絕對型編碼器”相對于“增量型編碼器”而言。
“絕對型編碼器”使用某種方式表示并記憶物體的絕對位置,角度和圈數。即一旦位置,角度和圈數固定,什么時候編碼器的示值都唯一固定,包括停電后投電!霸隽啃途幋a器”做不到這一點。一般“增量型編碼器”輸出兩個A、B脈沖信號,和一個Z(L)零位信號,A、B脈沖互差90度相位角。通過脈沖計數可以知道位置,角度和圈數增量,通過A,B脈沖信號超前或滯后可以知道方向,停電后,必須從約定的基準重新開始計數!霸隽啃途幋a器”表示位置,角度和圈數需要做后處理,重新投電要做“復零”操作,所以,“增量型編碼器”比“絕對型編碼器”在價格上便宜許多。
■十八. ※有朋友問:光電編碼器、光學電子尺的優缺點?
   光電編碼器:
   1,優點:體積小,精密,本身分辨度可以很高(目前我公司通過細分技術在直徑φ66的編碼器上可達到54000cpr) ,無接觸無磨損;同一品種既可檢測角度位移,又可在機械轉換裝置幫助下檢測直線位移;多圈光電絕對編碼器可以檢測相當長量程的直線位移(如25位多圈)。壽命長,安裝隨意,接口形式豐富,價格合理。在國內外得到廣泛應用。
   2,缺點:精密但對戶外及惡劣環境下使用提出較高的保護要求;量測直線位移需依賴機械裝置轉換,需消除機械間隙帶來的誤差;檢測軌道運行物體難以克服滑差。
   光學電子尺:
1,優點:精密,本身分辨度較高(可達到0.005mm);體積適中,直接測量直線位移;無接觸無磨損,測量間隙寬泛;接口形式豐富,切削機械行業應用(如線切割、電火花等)。
2,缺點:測量直線和角度要使用不同品種;量程受限制(量程超過4m,生產制造困難價格昂貴),不適于在大量程惡劣環境處實施位移檢測
■十九. ※我是個新手,想請問,一個圓盤,分50個點,要實現定位控制,轉速很慢,是要用到絕對型編碼器嗎?怎么找原點呢?50個位置定位是360度均勻等分嗎?謝謝
答;絕對編碼器的編碼都是2的冪次方,沒有360度均勻50等分的,要近似,看精度要求有多高,選多高線數的編碼器,如果精度要求不是太高的話,用8位256線的就可以了。編碼器的每個位置都有唯一編碼,編碼為零的就可以作為零點,也可以任意位置定義為零,其他位置與其比較計算。如果可以用參考點的話,也可以用增量式的,因速度慢
■二十. 請簡單介紹:RS-232、RS-422與RS-485標準及應用?
RS-232、RS-422與RS-485都是串行數據接口標準,最初都是由電子工業協會(EIA)制訂并發布的。
目前RS-232是PC機與通信工業中應用最廣泛的一種串行接口。RS-232被定義為一種在低速率串行通訊中增加通訊距離的單端標準。RS-232采取不平衡傳輸方式,即所謂單端通訊。  
RS-422、RS-485與RS-232不一樣,數據信號采用差分傳輸方式,也稱作平衡傳輸,它使用一對雙絞線,將其中一線定義為A,另一線定義為B。
通常情況下,發送驅動器A、B之間的正電平在+2~+6V,是一個邏輯狀態,負電平在-2~6V,是另一個邏輯狀態。另有一個信號地C,在RS-485中還有一“使能”端,而在RS-422中這是可用可不用的!笆鼓堋倍耸怯糜诳刂瓢l(fā)送驅動器與傳輸線的切斷與連接。當“使能”端起作用時,發送驅動器處于高阻狀態,稱作“第三態”,即它是有別于邏輯“1”與“0”的第三態。
由于RS-485是從RS-422基礎上發展而來的,所以RS-485許多電氣規定與RS-422相仿。如都采用平衡傳輸方式、都需要在傳輸線上接終接電阻等。RS-485可以采用二線與四線方式,二線制可實現真正的多點雙向通信。
RS-485與RS-422的不同還在于其共模輸出電壓是不同的,RS-485是-7V至+12V之間,而RS-422在-7V至+7V之間,RS-485接收器最小輸入阻抗為12kRS-422是4k;由于RS-485滿足所有RS-422的規范,所以RS-485的驅動器可以用在RS-422網絡中應用。
[ 此帖被arpawpelf在2009-08-23 12:22重新編輯 ]