foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-14 14:58
圖片:
如圖所示

現要求是:小車在自動位(I0.0),溶氣水泵(Q0.3)運行時,正向運行(Q0.7) 碰到正向限位開關(I1.3),停3秒(T37),

          反向運行 (Q1.0) 碰到反向限位開關(I1.4),停4分鐘(T38),再正向運行。周而復始

          溶氣水泵(Q0.3),停止后再啟動,小車還能自動按原來的方向運行。

          再仿真軟件中模擬根本啟動不了,請各位指正。

hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 17:01
樓主的程式有問題的,請重編
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-15 17:08
啟動信號不能用SM0.1,SM0.1是開機時接通一周期,等你操作時N次周期都過去了,還有你說要先啟動正的,那么也不能并在反向上。
3樓  發表于: 2009-08-16 16:41
我看啟動信號就用Q0.3的上升沿才比較合適
簽名無效了,麻雀不見了!