qingsi99
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qingsi99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-15 21:25
導線選擇口訣

     在電氣工程施工中,經常遇到合理選擇一導線問題。如果導線截面積選大了造成材料浪費,選小了導線過載發熱易造成電氣設備損壞或電氣火災,后果嚴重。
     筆者把選擇導線截面口訣介紹給大家,供參考。10下五,100以上二,25、35四三界,70、90兩倍半,穿管溫度8、9折,銅芯線升級算,裸線加一半。意思是:當鋁導線截面在l 0mm2以內時,電流為5 A/mm2;當鋁導線截面在10~25 mm2時,電流約為4A/min 2;當鋁導線截面在35~70mm2時,電流為3A/mm2;當鋁導線截面為70~90mm2時,每mm2電流為2.5A;如穿管敷設應打8折;如環境溫度超過350℃,應打9折。銅線與鋁線截面相同時,銅線電流大一些(約6A),選擇導線時,要特別注意,不可麻痹大意。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 22:21
那說的是鋁線,銅線升級算,要比鋁線高一級別
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗