我的觸摸屏與電腦連接好后選傳送然后點接收過30秒后顯示終端無響應,,會是什么問題呢,觸摸屏型號是F930GOT-BCW,是不是是串口連接有問題啊。我的串口線是買的,9根線二頭是一一對應的。謝謝各位幫忙,因為沒接觸過,所以問下,謝謝
[ 此帖被有之夢在2009-08-16 16:58重新編輯 ]
有之夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 162 點
下載積分: 491 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2018-11-07
查看有之夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 23:46
謝謝解答
有之夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 162 點
下載積分: 491 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2018-11-07
查看有之夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-16 11:08
引用
引用第2樓lgluoyong于2009-08-16 01:20發表的  :
連接沒有插PLC的那個接口
觸摸屏上的設置還要正確

哦。感謝解答,觸摸屏要設置啥呢
有之夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 162 點
下載積分: 491 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2018-11-07
查看有之夢的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-16 15:18
觸摸屏問過廠家不用設置的,會不會是串口線的問題呢
有之夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 162 點
下載積分: 491 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2018-11-07
查看有之夢的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-16 16:55
自己做吧,我是這樣做的你試一下,用9針母接口兩個,電腦口是3----------2三凌觸摸屏
                                                                                                  2----------3
                                                                                                  5----------5
                                                                                                  6和8 ------4    
                                                                                                  4-------6和8
6和8是短接的。有時可能會插錯,你只要互換插一下。這是F940GOT與電腦的連線                                                      那F930GOT也可以使用嗎