ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 2517 點
下載積分: 0 分
在線時間: 974(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-11-09
查看ljy5602的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-16 22:22
各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 23:57
最好不要亂接,如果你的控制系統有模擬信號和數據傳輸的?那樣對你的控制系統帶來很多的干擾.我在以前的公司遇到過地線的地極沒打好造成地線有90多V的感應電,生產線經常出一些莫名其妙的問題,最后將地線處理好后很長時間沒出過那些奇怪的問題
飛刀,又見飛刀