版主你好:
  你是否見過三菱PLC正在運行,突然停機,紅燈閃爍,GX無法讀PLC程序 FXWIN讀出全部是亂碼,PLC參數一塌糊度,你知道是咋回事嗎?如那位仁兄知道請告知,謝謝
sanzuo
靜同日月-動轉陰陽
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1940 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2007-03-24
最后登錄: 2024-10-09
查看sanzuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-04-05 20:00
一樓的朋友
你的問題
1  是強電和弱點的干擾
2  PLC本身質量的問題
3 你的程式是不是學的有問題
解決方法
1格式化你的PLC    重新灌程式
2更換PLC
生活就象打火機有氣的時候多燃燒一片光芒.