yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2009-08-28 23:32
樓主你注意看一下,你測量的五十A是六線分之一,也就是電機的六根組的其中一條,而你測量的紅色線是,他的電流是流向KM1與KM3也就是線電流=;相電流的根號三倍
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-08-31 10:08
回答25樓:互感器所測得位置和鉗形表所測(紅線部分)是一樣的就是上下有點點分別!互感器和電流表全是好的,都更換過了,鉗形表也是好的也已經檢驗過了!
好像見鬼了似的,就是解釋不了這是什么現象???
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-08-31 14:13
看你的電流互感器里穿了幾根線,穿一根和兩根是有區別的,和樓上的幾位說的一樣.
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-08-31 16:58
互感器中也是兩根線同時穿過去的,    是什么意思?37KW電機互感器應穿一根線呀!請解釋一下,再看你的問題.
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-08-31 21:53
可以把紅色的線延長 看看  !!  時候會有干擾也不一定!!
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-09-01 10:02
回答28樓:建議你把圖片另存為然后單獨打開看清楚,然后再注意帖子的紅色大字部分!好嗎???
方立彬
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看方立彬的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-09-02 09:52
1:建議看一下互感器和電流表的量程是不是太大.
2:再看一下互感器的精度是多少的,是0.2級的還是0.5級的.一般0.5級是控制用的,用在測量上誤差會很大的.
樓主的問題可能出在精度上或是量程選的太大,建議換一個精度高一級的互感器和電流表試試.
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-08-06
查看adidas的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-09-02 12:34
能說一下FR1的型號嗎?
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-09-02 12:38
跟熱繼電器有關系??
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-09-02 13:47
根據實際測量和分析,覺得9樓說的有道理。。。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-08-06
查看adidas的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2009-09-02 16:52
引用
引用第33樓satakelu于2009-09-02 12:38發表的  :
跟熱繼電器有關系??



想看一下設計上是如何選型的
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2009-09-02 16:57