satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-19 10:57
圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70287 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-09-21
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-19 14:36
    回答樓主問題1:是儀表的精度問題.
    我認為互感器的工作原理是電-磁-電,所以一般在現場測試難免會發生像樓主說的測量不準確問題.這是電流互感器或者是鉗型表之類的磁電系儀表目前存在的缺陷.我是理解為磁干擾(就是在同一相導線上在不同的位置測量也會有比較大的變化).我一般測量位置是盡量把導線分開(減少干擾的可能性)并盡量避免在電控柜內檢測.有必要選擇到電機側比較妥當.題外話:就是盡量把每個電器元件做一下接地措施.特別是控制單元必須做接地.接地必須是同在一點上.控制柜外殼嚴禁做電氣接地端!!!!盡量避免使用零線.