satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-19 10:57
圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
    wuweicx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 1480 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2009-02-01
    最后登錄: 2024-10-26
    查看wuweicx的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-20 17:03
    我剛剛驗證過了,測的是37KW的空壓機電機。如 9 樓所說!   樓主,提個建議給你。下次要把電流表裝在熱繼電器的上面或QF1的上面。
    wuweicx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 1480 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2009-02-01
    最后登錄: 2024-10-26
    查看wuweicx的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-20 17:31
    我剛才按樓主給的圖紙所標的位置,分別測過電流值,綠線位置是45A ,紅線位置是72A。熱繼電器和主繼電器是連體的,此位置測得是45A。我這沒裝互感器,所以不能驗證樓主所說的問題。