yezhi
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yezhi的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2009-08-23 08:37
請教各位達人,怎樣用歐姆龍的PLC(CPH1)來檢測光電開關的好壞,因為用的光電開關太多了,如果不能及時的知道光電開關壞了,會出現(xiàn)誤動作,謝謝