各位大俠,我經常發(fā)現控制箱面板上的指示燈,沒有工作的狀況下也是亮著,還有就是交流接觸器吸合或者斷開的時候,其他指示燈也會閃一下,有些是一直亮著,很多客戶都會向我們質疑,我想請教下各位這是什么原因呢???又該采取什么措施就可以解決掉這類現象呢???
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 118 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-05-21
查看yxoht的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-08-25 09:35
要可靠接地,三相要盡量做到平衡
本帖最近評分記錄: