三菱FR740-15K變頻器帶11kw變頻電機,在帶負載低速點動運行時,出現轉矩小轉不動現象,提高參數1:轉矩提升沒有任何效果,有沒有好點的辦法?
同樣的電機用臺達的變頻器就可以帶起,三菱的在速度加快后還是沒用,不知該如何調?
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-24 19:35
在線等.....................
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-24 22:06
默認的就是自動的,不行
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-25 20:26
是f740的,距離不超過3米,如果在3hz時,電壓應該是多少呢,不會只有20來伏電壓吧,


今天我調了一下p144參數由04改為06試了下可以了,p144是速度設定轉換的意思,由幾極電機換算顯示速度的,我的電機是6極的,所以改為06行了.總感覺這個參數不會影響轉矩的吧.可以今天是運氣好就試了一次可以,然后模具有問題沒敢再試了,也不清楚是不是真的好了............
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-25 20:29
總的來說我還是想調一下那個v/f曲線,5點可調設下那五點參數,有人調過這5個點沒有?