樓主  發表于: 2009-08-25 14:28
我在現場調試時!我的IO.5端子的指示燈只要變頻器一開啟后一直是亮著的,關掉變頻器指示燈不亮。監控時I0.5沒動作。
xxiaomi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxiaomi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 20:48
I0.5接了什么輸入?你可以斷開輸入信號,懸空或給個24V看看狀態表值會不會變?如果不會變,則說明這個點壞了。yumiqing@126.com