liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-05
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 14:28
我在現場調試時!我的IO.5端子的指示燈只要變頻器一開啟后一直是亮著的,關掉變頻器指示燈不亮。監控時I0.5沒動作。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-05
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 09:53
是接防火閥常開點的。防火閥上面沒接消防24V信號,所以就個常開點。我把常開點短接后,I0.5能動作的。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-05
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-26 09:57
吧I0.5PLC上面接線拆了。指示燈就不亮了
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-05
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-15 07:56
謝謝各位高人指點迷經