hengdaoxiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengdaoxiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-26 11:14
PLC是三菱FX2N系列,通過FX-232BD口和電腦串口連接。

準備采用VB利用MX Component控件編寫通信程序。

現在VB下利用編程口調用ActFXCpu控件和電腦通訊沒問題,單若換做Fx-232BD板連接則無法通訊。

請問硬件連接為Fx-232BD下如何通過MX Component通訊呢?(VB環境)
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 168 點
下載積分: 654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2014-01-22
查看plcbb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-27 14:47
232BD板和編程口用的是一個控件。看看PLC的D8120設置和控件的設置是否一致
仰知天文,俯察地理,中曉人和。明陰陽,懂八卦,曉奇門,知遁甲。運籌帷幄之中,決勝千里之外。抱膝委坐,自比管仲、樂毅之賢,笑傲風月,未出茅廬便知三分天下。