            本人需要測量一個儲水罐的液位,決定使用EM231模塊配合4-20MA的壓力變送器來測量液位。但是有一個問題不甚理解。比如說我的儲水罐是10T的容量,當罐內水量為10T時,壓力變送器輸出電信號為20MA。但是當我的儲水罐容量只有5T時,罐內水量已達5T,壓力變送器輸出電信號理論上也應該為20MA。請各位老師指教我如何指定壓力變送器在承受多大壓力時輸出的電信號為20MA。謝謝                   另外EM231的模塊有4個模擬量輸入通道,是不是應該重左到右依次為AIWO,AIW2,AIW4,AIW6。
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 20:49
正如2樓所說。電流值對應著6400----32000,我想你不明白的是硬件的配置。你應該購買一個磁力液位計。再加一個變送器。這樣測量結果應該更準確些。
如何確定你的模擬量通道。這得看你前面選擇的cpu模塊是不是帶模擬量了。如果不是cou224xp(好像還有個cpu226xp也有模擬量口),那應該是你所說的aiw0。。。。