飛天飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 209 點
下載積分: 498 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-06-05
查看飛天飛天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-29 22:06
先前備份的S7-400的程序 現在打開組態時出現以下對話 one or more objects of  a type cannot be represented unable to load serer's7hprxysdll'for S7H-STEUVERTETER-CT objects
make sure that the require optional pakage are installed
編譯時出現以下對話框 the system data could not be recreated becaus the configuration is inconsistend  下載到新的CPU 后 CPU STOP 燈常亮
好像是組態不一致 但是程序是從原來的cpu上載的 已運行幾年了  我把 IF 964-DP interface module 從組態中刪掉后 編譯正常  下載后 CPU RUN 燈亮  正常  但是和原來比少了一個DP 系統啊
robbieauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 168 點
下載積分: 597 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2014-11-24
查看robbieauto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-30 11:04
不是高手
既然你刪除一個硬件后組態可以通過,應該是這個硬件的組態文件你沒有安裝,找到這個組態文件,然后安裝一下。
希望有所幫助