haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-31 09:52
各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 11:10
    引用
    引用第2樓haha123于2009-08-31 10:55發表的  :
    首先謝謝,樓上的大俠!可是我疑惑的是,我在下載的一些的程序里,看到,人們將這個D100又是乘啊,除啊,然后又減啊等等,最后得出一個結果(假如是D200),再將D200和其他一個什么數值進行比較,這又怎么理解呢?謝謝!盼答復!

    人家那是數據處理的需要!不同的模擬量輸入之間比較是那樣的!你給的例題是不需要的!比如一個模擬量0-10MA表示0-1.6mp,另一個模擬量0-10MA表示0-0.8mp,如果他們之間進行比較那麼第一個數值就要除2,在和第二個比較,明白?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚