onoono
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看onoono的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-04 13:59
兩臺循環水泵,4kw工頻啟動,一用一備,運行水泵故障自動切換備用水泵,自動切換新號是靠那個控制點給定的?有圖的話求張圖,謝謝。
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 14:33
是靠接觸器的常閉觸點給的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    shklby
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shklby的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-04 19:09
    5樓的只能是熱故障轉換到2號泵,不完善。1、能應該相互轉換2.只要接觸器不吸合都會切換到另一臺。
    設計:3檔切換開關具備1用2備、2用1備、手動;當切換開關置于1用2備時給2臺泵的接觸器的線圈都通電,不過在2號泵的控制線路中加一時間繼電器的常開(延時接通),這時1號泵直接得電啟動,2號泵和1號泵互鎖不能啟動,當1號接觸器由于某種故障掉電,2號泵就自動投入(若開始時1號就不啟動,延時到后2號就能啟動);打到2用1備時,原理一樣。