5樓的只能是熱故障轉換到2號泵,不完善。1、能應該相互轉換2.只要接觸器不吸合都會切換到另一臺。
設計:3檔切換開關具備1用2備、2用1備、手動;當切換開關置于1用2備時給2臺泵的接觸器的線圈都通電,不過在2號泵的控制線路中加一時間繼電器的常開(延時接通),這時1號泵直接得電啟動,2號泵和1號泵互鎖不能啟動,當1號接觸器由于某種故障掉電,2號泵就自動投入(若開始時1號就不啟動,延時到后2號就能啟動);打到2用1備時,原理一樣。