樓主  發表于: 2009-09-04 15:52
各位大蝦,我這里有一套電鍍設備,其中有個電機是1.5KW的,采用變頻控制,設備已經使用了好幾年了,之前都是好好的,但最近總是會出現過流的情況,這類故障都是發生在低速轉高速的時候出現,變頻器報警,顯示加速過流故障,我想請教下為什么之前都是好好的,現在就會出現過流情況呢,難道時間用久了就會這樣嗎?還是其他什么原因,又該采取什么樣的措施解決呢?變頻器是采用三菱E540的,聲明所帶負載沒有大的變化
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 456 點
下載積分: 95895 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-11-24
查看wqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 21:13
確定外部電源電壓是否有變化!檢查斷路器和接線端子是否良好!降低載波頻率!試試看!