pihailin
活到老學到老
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 575 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-11-09
查看pihailin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-05 00:53
松下PLC編程手冊沒說明硬件怎樣接線 有知道的朋友幫幫忙  謝謝
pihailin
活到老學到老
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 575 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-11-09
查看pihailin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 21:25
引用
引用第2樓阿少杰于2009-09-07 19:54發表的  :
松下的PLC要接指撥開關需占用一個字節的地址,即16位。比如撥碼開關一般有五點(COM,1,2,4,8)/    只需將COM點接上負電壓,PLC COM口接正電壓,  然后撥碼開關的點1接X0。點2接X1。點4接X2。點8接X3。以此類推。就可以了

謝謝 那么四位的 8 4 2 1 接X0 X1 X2 X3  個 十 百 千 接 Y0 Y1 Y2 Y3  對嗎?FPO 好像沒這個功能吧?
pihailin
活到老學到老
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 575 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-11-09
查看pihailin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-10 20:51
引用
引用第4樓yuyangcr于2009-09-09 15:57發表的  :

跟輸出有什么關系呀 8421接 X3 2 1 0 直接用WX0讀取 用H000F與屏蔽送到任意DT即可 用得著那么羅嗦么?

四位的撥碼開關都有20個接線端子 比如三菱PLC接線方法 COM  8 4 2 1  接X0 X1 X2 X3 . 個位 十位 百位 千位 接Y0 Y1 Y2 Y3   松下FP0PLC 不用輸出點 那要用多少個輸入點啊?四位的撥碼開關4組8421 共20個點哦?
[ 此帖被pihailin在2009-09-11 18:56重新編輯 ]
pihailin
活到老學到老
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 575 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-11-09
查看pihailin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-14 21:26
老兄 您好 那個是存放撥碼開關的數據寄存器?  能不能貼個程序范例來看看?謝謝了