liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-05 05:14
今天遇到一個奇怪的問題,三菱伺服馬達不能回原點
定位模塊QD75M    伺服放大器MR系列  
OPR方法設置為4   到了原點傳感器時不停止也不減速,不能為什么,求高人指點
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-05 20:57
定位模塊QD75M的程序沒有動過.順控程序也沒有變過,一樣的程序,之前還用的好好的
突然就不行了,
伺服馬達的OPR方式設置為是4(計數方法1)
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-12 18:12
原因找到了,是因為連接負載的同步帶松了
因為設置的OPR方法是4(計數方法1),DOG ON后的位移量是100mm.
也就是說,當dog on后伺服馬達要移動100mm,然后DOG信號OFF.這樣才能正確回原點
導致不能正常回原點的原因就是伺服馬達移動了100MM后,DOG信號依然ON