樓主  發表于: 2009-09-08 23:48
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
jj03225
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jj03225的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-10 19:49
我發現我們做的設備都沒有變壓器,電源都是一相線加零線,相線串一保險,然后再過濾波器,就接PLC了。不單是我們,我一些同學在其它單位做的清洗設備他們說也是這樣接,但好像都沒聽說過燒壞PLC和觸摸屏的!是不是因為還沒那經驗啊