slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 5861 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-08 23:48
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 07:36
通過隔離變壓器供電,能消除電網的干擾,特別是對模擬量模塊的干擾,增加數據采集和控制的穩定性;減少模塊損壞的可能性。

而且,通過隔離變壓器供電,隔離變壓器出線端后面的電路對于前面的電網來說,是隔離的,這樣即使設備在使用中,偶爾出現單端接地的情況,也不回對設備造成什么危害。但直接用電網的電源,后果就很難預料了。

有一點很明顯,在進口的設備或者國內知名品牌的設備中,一般控制柜的PLC等電源用的都是隔離變壓器供電的,而且在供電線路上還有濾波器等減少和抑制干擾的措施。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(勿忘我) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+3(zjf060522) 優秀文章,加分獎勵
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。