我所從事的公司里三菱的QY18A型模塊,16個點基本上只剩下3個是好的,主要接的是電磁離合器。好像是離合器(線圈電壓為DC24V,QY18A直接輸出)通斷太頻繁了,容易產生反向電動勢,造成觸電粘死。
請問有沒有像是電子滅弧器這樣的東西能吸收斷開觸點時產生反向電動式達到滅弧作用,如有,請提供下型?
謝謝。!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 14:22
1.5A功率就大了嗎?PLC繼電器輸出的容量一般都是2A,最大短時允許電流5A,關鍵在于頻繁的動作與反向電壓使觸點過熱而疲勞、粘連,使用反向二極管是最簡單直接的辦法,1N4001的管子就能滿足要求