syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-08 23:49
我所從事的公司里三菱的QY18A型模塊,16個點基本上只剩下3個是好的,主要接的是電磁離合器。好像是離合器(線圈電壓為DC24V,QY18A直接輸出)通斷太頻繁了,容易產生反向電動勢,造成觸電粘死。
請問有沒有像是電子滅弧器這樣的東西能吸收斷開觸點時產生反向電動式達到滅弧作用,如有,請?zhí)峁┫滦吞?hào)!
謝謝。!
fxb77215
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fxb77215的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 09:46
我做的都是外接小功率的繼電器過渡一下,再去驅動大功率的負載,一般要壞也只是外接繼電器觸點壞.損失就比較少.換修也比較方便.