PLC型號為FX2N-64MR-001或FX2-64MR,三個BCD撥碼開關組Com點分別接Y4 Y5 Y6,其它12個點接入X20—X33,請問串接二極管型號和方向?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 17:59
X端接二極管陽級(正),每個接按鍵的X端中間都要加,用來做隔離
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-10 13:12
可以的,耐壓值超過24V,帶點余量就可以了,反正頻率非常低,電流大于15mA