tomjiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tomjiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-11 22:38
大家可以分享一下有關使用GX-developer與PLC通訊問題嗎?
我現在遇到一個與AnAs CPU的通訊問題,COM 口和波特率的設置應該都沒問題,線也沒問題,因為我換了一個FX2的CPU就能進行正常的讀寫等操作。難道是CPU壞了?還是有其它的什么設置?

問題描述如下
  
無法與PLC通訊,可能存在以下原因:
通信超時(連線斷開,不支持指定波特率)
該工程與鏈接的PLC類型不一樣,
PLC被復位了,請關閉窗口再執行
監視條件出錯()執行了運行中的其它機能,使用了不支持的通信路徑)
<ES:0180840b>
  
我換了線,換了CPU(忘記說了,CPU是A2AS的),也無濟于事,串口也檢查了過了是相同的,波特率也檢查過的.
  
而后又換了FX2N的CPU也能正常聯機
  
  
不知哪位高人知道是什么原因?  
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 22:18
引用
引用第5樓tomjiang于2009-09-12 21:58發表的  :
線的問題還真沒注意過,好象是SC-09的吧,一頭是9針的,另一頭是25針加一個9芯圓頭,但好象沒指示燈的,線是白色的。網上看了一下好象什么原裝的、臺產什么的,型號不一致,,有的SC09可以和AnS通訊,有的不行,暈!


嗯,你能找到一跟紅色的SC-09估計就搞定了。
或者其實現在國產的USB-SC09也能搞定。