hbjy
級別: 略有小成
|
描述:問題
圖片: 程序在仿真中運行沒有問題,可是在CPU中計數器C100不能清零,還有為什么仿真中 SFTL 一下跳兩個,從Y001到了Y0003。 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
我覺得樓主的SFTL后應加P,構成脈沖執行型,就不會一下子從 Y0到Y(jié)3了。 另外你這個M501是掉電保持型的輔助線圈,用在這里不合適。 再將C100換成C0 瞧瞧 我此時沒編程軟件,沒辦法幫樓主試試。 我要更正一下自己上述的說法,在SFTL后加P這一點非?隙! "另外你這個M501是掉電保持型的輔助線圈,用在這里不合適。再將C100換成C0 瞧瞧"這句不對! 我回去在自己的軟件上仿真了下,和這個M501或 C100沒啥關系,仿真很好,從模擬運行開始起,C100計到了20的時候復位,重新開始從0計,與此同時Y0得電,以后每隔20下移一位. 至于樓主在實體PLC中不能實現,實在是不明白,得請高手解答! [ 此帖被qinshengyue在2009-09-12 18:49重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
你是不是說在PLC中運行時,監控,沒有看到計數器計到21的時候,有一個復位的過程是這樣嗎? 還一直在計數? |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
6樓的朋友,很抱歉你上述的分析我不能贊成 9999是設定指,45是當前值,這一點應該不成問題啊 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
仔細看看20樓的回復時間! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
此貼有問題啊,我發現: 1.無論是誰跟的貼,發表時間都是一樣2009年9月16號22:28分(當然啦,要點擊綜合討論,然后在這個頁面看新跟帖的發表時間) 2.此貼很奇怪,無論怎樣都不沉! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
非常抱歉地說,你錯了!和跟貼者的電腦沒有任何關系! 任何人跟貼的時間都一樣的,當然啦,不是通過"引用此貼"來顯示發表時間(此時的時間是正確的)而,是發貼后馬上點擊"綜合討論",看看吧! (以上是題外話,和本貼討論的主題無關,對不起各位,我又發了一個無聊貼,但不得不發) |
---|---|
|